產品介紹 |
|
HXGN15A一12(F·R)箱型固定式交流金屬封閉環蚓開莢設備(簡稱環網柜),是為城市電網改造和建設需要而生產的新型高壓開關柜。在供電系統巾亦作為開斷負荷電流和短路電流以及關合短路電流之用,本環網柜配用真空負荷開關,操作機構為彈簧操動機構,該機既呵手動操作,也可電動操作。接地開關和隔離刀配用手動操作機構,木環網柜成套性強、體積小、無燃燒和爆炸危險,具有可靠的"五防"功能。
|
產品用途 |
|
環網柜適用于交流3—10kV、50Hz的配電系統。泛地用于城市電網建設和改造工程、工礦企業、高層建筑和公共設施等,作為環網供電單元和終端設備,起著電能的分配、控制和電氣設備的保護作用,也可裝在箱式變電所中。本環網柜符合IEc420《高壓交流負荷開關一熔斷器組合電器》、GB3906—91《3—35kV交流金屬封閉開關設備的有關規定。 |
|
使用環境條件 |
|
1.海拔高度不超過l000m; 2.周圍環境溫度一25度~+40度 3.相對濕度:口平均值不大于95%,月平均值不大于90% 4.無導電性塵埃、腐蝕氣體和水蒸氣的場所; 5.無火災和爆炸危險的場所; 6.無經常性劇烈震動場所。 |
|
主要技術參數 |
|
序號 |
項目 |
單位 |
數值 |
l |
額定電壓 |
KV |
1 2 |
2 |
額定電流 |
A |
630 |
3 |
額定短路關合電流(峰值) |
KA |
50 |
4 |
額定短路開斷電流 |
KA |
31.5 |
5 |
額定有功負載開斷電流 |
A |
630 |
6 |
4s熱穩定電流 |
KA |
20 |
7 |
額定動穩定電流(峰值) |
KA |
50 |
8 |
1min工頻耐受電壓 |
KV |
42(斷口、48) |
9 |
雷電沖擊耐受電壓 |
KV |
75(斷口、85) |
10 |
機械壽命 |
次 |
10000 |
11 |
額定交接電流(組合電器) |
A |
3150 |
12 |
操作方式 |
|
手動或電動 |
13 |
防護等幻 |
|
TP3Y | | 有效值額定工作電流:15kA/225~kA/80-1600A,55kV/3000A,80kA/5500A,115kA/7000A |